这是一个很简单的三菱程序.自耦减压启动的控制程序.X0是启动,接安钮的NO点.X1是停止,接安钮的NO点.要求也很简单,按下X0后,Y0.Y1输出,电动机减压启动.到T0设定的时间后,Y0Y1停止输出,减压启动完毕.同时Y2输出,全压运行.安下X1.Y0Y1Y2都停止输出.程序如下,
shang1.rar
(10 K) 下载次数:40
分享
jxt520102
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
584 个
工控威望:
567 点
下载积分:
13207 分
在线时间: 263(小时)
注册时间:
2008-01-26
最后登录:
2016-01-13
查看jxt520102的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-16 14:58
全看
|
小
中
大
把shang1.rar里程序的先后次序略加修改,程序就能正常运行,Y2的常闭点锁住Y0和Y1,就不会出现按下X0电动机又要减压启动一次。道理自己去悟。请看下面的修改程序。