ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-16 10:38
这期我们讨论一个实际中常用的例子:到预定时间让机器停止运转

有不少人都用过此类招式,大家共同分享一下,都把自己的方法发上来

要求:使用FX2N系列PLC,可以搭配使用触摸屏,触摸屏种类不限

奖励:根据要求上传图片,方法有新意者,或者完成要求者均有积分奖励

如何截图,上传,修改尺寸点此 http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-13953.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

下面我抛砖引玉,发一个落后的:

PLC梯形图:(显示倍率 75%)




触摸屏画面:(局部画面)




说明:D8018,D8017,D8016,是PLC内置的实时时钟,分别对应年,月,日,年的格式为两位数字

D218,D217,D216是掉电保持的寄存器,可以在触摸屏的隐藏画面上修改或者事先在电脑里修改

数值修改为想要停机的时间

D2对应触摸屏画面上的“数值输入”,由于是16位的比较,所以密码预设置应小于数字32767

M1是“置位”,M2是“清除”,通过触摸屏按“置位”停机有效果,按“清除”停机无效果

M8034是一个特殊继电器,作用是所有输出禁止,此外还可以使用M8037强制STOP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
阿庆
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 193 点
下载积分: 651 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2008-12-30
最后登录: 2023-01-03
查看阿庆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-09 14:25
我设置一个用机器通电时间来控制机器,当机器通电时间大于所设时间,机器就会停止。
D304对M8014的脉冲计时,
D340为设置的时间,
D304=D340时(设置时间到)M60置位,M8034全输出禁止,机器停止,
触摸屏显示:机器试用期已到,请联系:#######
D482为密码输入,
D480为密码设置,
D482=D480时(输入正确密码)M221置位,触摸屏切换到置位画面,按下机器复位按扭M701,机器正常运转。
附件: FX2N保密.rar (1 K) 下载次数:121
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
阿庆
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 193 点
下载积分: 651 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2008-12-30
最后登录: 2023-01-03
查看阿庆的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-09 14:30
写错了;
改正:D304>D340时(设置时间到)M60置位,M8034全输出禁止,机器停止
阿庆
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 193 点
下载积分: 651 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2008-12-30
最后登录: 2023-01-03
查看阿庆的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-09 14:35
还忙了一点;
T58设置3秒时间,三秒后清零D482,这样别人就看不到密码了.