ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-16 10:38
这期我们讨论一个实际中常用的例子:到预定时间让机器停止运转

有不少人都用过此类招式,大家共同分享一下,都把自己的方法发上来

要求:使用FX2N系列PLC,可以搭配使用触摸屏,触摸屏种类不限

奖励:根据要求上传图片,方法有新意者,或者完成要求者均有积分奖励

如何截图,上传,修改尺寸点此 http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-13953.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

下面我抛砖引玉,发一个落后的:

PLC梯形图:(显示倍率 75%)




触摸屏画面:(局部画面)




说明:D8018,D8017,D8016,是PLC内置的实时时钟,分别对应年,月,日,年的格式为两位数字

D218,D217,D216是掉电保持的寄存器,可以在触摸屏的隐藏画面上修改或者事先在电脑里修改

数值修改为想要停机的时间

D2对应触摸屏画面上的“数值输入”,由于是16位的比较,所以密码预设置应小于数字32767

M1是“置位”,M2是“清除”,通过触摸屏按“置位”停机有效果,按“清除”停机无效果

M8034是一个特殊继电器,作用是所有输出禁止,此外还可以使用M8037强制STOP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yanghua888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 335 点
下载积分: 2362 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2008-07-15
最后登录: 2024-04-24
查看yanghua888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-23 19:35
三菱FX的PLC.解不开密码的机种可以用用。能解密的PLC 就算了吧,读出原程序,被人家看到反而不好。、
学习是快乐的.