这期我们讨论一个实际中常用的例子:到预定时间让机器停止运转
有不少人都用过此类招式,
大家共同分享一下,都把自己的方法发上来
要求:使用FX2N系列PLC,可以搭配使用触摸屏,触摸屏种类不限
奖励:根据要求上传图片,方法有新意者,或者完成要求者均有积分奖励
如何截图,上传,修改尺寸点此
http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-13953.html
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
下面我抛砖引玉,发一个落后的:
PLC梯形图:(显示倍率 75%)
触摸屏画面:(局部画面)
说明:D8018,D8017,D8016,是PLC内置的实时时钟,分别对应年,月,日,年的格式为两位数字
D218,D217,D216是掉电保持的寄存器,可以在触摸屏的隐藏画面上修改或者事先在电脑里修改
数值修改为想要停机的时间
D2对应触摸屏画面上的“数值输入”,由于是16位的比较,所以密码预设置应小于数字32767
M1是“置位”,M2是“清除”,通过触摸屏按“置位”停机有效果,按“清除”停机无效果
M8034是一个特殊继电器,作用是所有输出禁止,此外还可以使用M8037强制STOP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
fwhwq
老电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
638 个
工控威望:
578 点
下载积分:
383 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2007-10-18
最后登录:
2024-12-22
查看fwhwq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-03-23 23:22
全看
|
小
中
大
这样的保护方法,只针对不诚信的用户,不针对工控业内人士、不过这种程序针对FX2N的好像都不得吧,密码什么的跟本没用
破解的一大堆,听说现在连Q系列的也解得了了,
最重要的是要看客户欠多少啦,多的话他就直接请人把PLC程序重编,鄙人就碰过啊