大家好,我以前用三菱的产品很多的,第一次用欧姆龙的PLC,所以有很多基本的东西向大家请教,书上的实在看不明白,望大家指点,谢谢!     第一我搞不清欧姆龙PLC的编程用的辅助继电器的编号是什么?如三菱里的是M0或M1等等,第二是欧姆龙的掉电保持数据寄存器的编号是什么?是DM0   DM1等等这个吗?  第三  在进行2进制计算时常数十进制数字能否自动转换为2进制数呢,三菱的能。第四欧姆龙里的IR有什么工作用?到底是什么意思,是对应的IO输入吗?那为什么不直接用IO呢!希望大家不要嫌麻烦,辛苦一下,帮兄弟解答一下,谢谢!兄弟这急需解答!谢谢
karajan_8079
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看karajan_8079的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-29 10:01
1:除了PLC上的输出点之外,其余范围都可以表示继电器,比如PLC最大的输出点为12.07那么往后的都可以做辅助继电器如:13.00
      具体能到排到多少要看是什么PLC了
2:掉电保持继电器只需在继电器前加HR就可以,比如HR0.00那么HR0.00就表断电保持继电器了
3:和三菱一样也有2进制转10进制的指令
4:AR作为特定的继电器,这个可以查下手册怎么用。