大家好,我以前用三菱的产品很多的,第一次用欧姆龙的PLC,所以有很多基本的东西向大家请教,书上的实在看不明白,望大家指点,谢谢!     第一我搞不清欧姆龙PLC的编程用的辅助继电器的编号是什么?如三菱里的是M0或M1等等,第二是欧姆龙的掉电保持数据寄存器的编号是什么?是DM0   DM1等等这个吗?  第三  在进行2进制计算时常数十进制数字能否自动转换为2进制数呢,三菱的能。第四欧姆龙里的IR有什么工作用?到底是什么意思,是对应的IO输入吗?那为什么不直接用IO呢!希望大家不要嫌麻烦,辛苦一下,帮兄弟解答一下,谢谢!兄弟这急需解答!谢谢
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1303 个
工控威望: 1459 点
下载积分: 7999 分
在线时间: 363(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-26
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-16 21:58
1、辅助继电器正常是200.00开始,具体范围要看所用PLC的相关操作手册。
2、DM区默认都是停电保持区。
3、好像不能直接转
4、IR区应该可以说是继电器区,在触摸屏应用时会用到,比如说屏上做一个指示灯,地址为IR10000,即监控100.00这个输出点的状态。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!