用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
很怪的一个程序,请高手指点!
上一主题
下一主题
猛禽时代
人仁为我,我为人仁。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
61 个
工控威望:
181 点
下载积分:
632 分
在线时间: 67(小时)
注册时间:
2008-04-04
最后登录:
2014-03-09
查看猛禽时代的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-12-13 13:21
全看
|
小
中
大
这是用GX软件打开的程序,如果有仿真软件那最好,打开后先置位m13调用子程序p2,然后再在p2的子程序
中置位m14然后点动m40,这时M42的线圈接通并自锁,t20开始计时当t20的触点接通时y15并没有置ON
很奇怪,但是点动X7时K99999的数据却能进入D200和D201中。不管我是用仿真软件还是实机操作Y15就是
不能置ON,试了很多的方法都没用,拜托各位帮我解解这个迷啊!!
http://www.rayfile.com/files/b3b077c0-c8d4-11dd-b911-0019d11a795f/
分享
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
385 个
工控威望:
338 点
下载积分:
3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2007-09-11
最后登录:
2024-01-05
查看zxc6688的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-14 13:50
全看
|
小
中
大
3楼的正解。
楼主说 (目的不是解决问题),那来这里提问干嘛。有点莫名其妙?
http://zxc6688.ys168.com/
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
很怪的一个程序,请高手指点!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问