哪位高手能帮本人解决用PLC变频器搞控制冷热水,使出管水温度恒定60度不变..冷热水温度是动态的.
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2024-06-25
查看coverpaper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-23 13:54
用温度模块加比例阀控制流量大小
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装