楼主  发表于: 2008-12-12 11:35
请教一下!
我用的是FX1N-40MT做的实验
通常我认为计数器达到预设值之后,即使再有计数脉冲输入,计数器的当前值也不会改变,常开触点一直ON,例如C0,C1
但是我在用C200是却发现并不是如此,当计数器的当前值达到预置值时,当前值继续增加,当然,常开触点一直ON

我想问一下当前值到达预设值之后,有的计数器保持当前值,有的继续增加。
出现这种情况,1,是跟计数器的种类——一般用、断电保持

            还是2,跟PLC的型号有关T或R输出。 1N,或2N????

请明白的高手帮助解决一下,我想会有很多人也不清楚!
908914819
加垒电气
级别: 家园常客

精华主题: 1 篇
发帖数量: 423 个
工控威望: 529 点
下载积分: 439 分
在线时间: 1416(小时)
注册时间: 2008-07-06
最后登录: 2024-11-23
查看908914819的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-12 12:43
c200---c219我是以FX2N为例,是32为双向计数器(普通型),他们的加减取决于m8200-m8219接通还是断开,参看一下手册吧,网站就有