我用的是FX1N-40MT做的实验
通常我认为计数器达到预设值之后,即使再有计数脉冲输入,计数器的当前值也不会改变,常开触点一直ON,例如C0,C1
但是我在用C200是却发现并不是如此,当计数器的当前值达到预置值时,当前值继续增加,当然,常开触点一直ON

我想问一下当前值到达预设值之后,有的计数器保持当前值,有的继续增加。
出现这种情况,1,是跟计数器的种类——一般用、断电保持

            还是2,跟PLC的型号有关T或R输出。 1N,或2N????

请明白的高手帮助解决一下,我想会有很多人也不清楚!
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-01-05
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-12 15:56
建议楼主还是多看看手册。
C200为双向计数器(循环计数)


如果增计数到2147483647,再加一,计数值为--2147483647