 Q06HPLC,数字输入输出点共1000个左右,要求在GOT1000上以指示灯的方式显示每个点的状态,并且显示注释,
 每个画面显示32个点,如果每个画面都要做的话,一共要33个画面左右,大家有没有简单的办法来做?
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-12-16
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-12 15:37
做一个画面,里面画32个指示灯,挂M的变量(比如M0~31);再做切换按钮、输入或其它控件,通过M或D做地址切换,
用 dmov   K8Xn   K8M0在PLC里编写33个条语句,不同状态实现切换。