-[ DHSCS D296 C251 M13 ]  注释:下行减速
这是什么指令啊?三菱什么系列PLC

hefei3903
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2025-01-02
查看hefei3903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-11 12:49
高速计数器置位;当C251递曾到或递减D291的值时,M113马上置1。M113的输出不需要等到整个扫描周期结束。
hefei3903
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2025-01-02
查看hefei3903的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-11 12:49
高速计数器置位;当C251递曾到或递减D291的值时,M113马上置1。M113的输出不需要等到整个扫描周期结束。