从容面对一切
在座各位都是我老师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 375 点
下载积分: 745 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2008-12-09
最后登录: 2024-07-31
查看从容面对一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-10 18:02



我在的厂,PIC安装时被人做了改动,在运行一个月时候,整个PIC爆掉了,请各位指点,是什么程序,造成的,接线怎末接
诚心诚意
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-11 11:20
有意思!就是调试的时候要小心了,万一动作错误,直接把220V转到DC24V上,那就惨了,所以建议用一个空开放在线路中间,空开先关着调试。等确认程序没问题在把空开拿了!