楼主  发表于: 2008-12-09 22:44
程式如下:LD X1   MOV  K32767  K4Y000运行这段程式时,X1接通时就只有Y17不能接通!为什么?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(晴仁枝几) 鼓励一下!
    工控玩家
    澧县电气自动化
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 554 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 773 分
    在线时间: 599(小时)
    注册时间: 2008-09-06
    最后登录: 2024-12-27
    查看工控玩家的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-12-10 18:28
    十进制的32767刚好是二进制的15个1,Y17是第16位,当然不可能为1呀。