楼主  发表于: 2008-12-08 21:45
各位师傅我在用PLC学习软件的时候,不知道为什么这个PLS  MO指令,老是输不进去,显示的是我附件那个样子,是 我电脑哪个地方设置有问题吗?请多多指教>非常感谢,但是我尝试输PLS  M1 他又是可以的.想不明白很是苦恼.
如萍
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看如萍的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-08 22:22
您打成 mo (偶) 不是  m0(零)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(dangyugang) 热心助人!
    如萍
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看如萍的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-12-09 23:07
    输入格式不对