寄存器里的数值根据二种外来信号变化,状态A数值从0逐渐升到32000,再从32000突然变到0,再从0逐渐升到32000...。。。。。,状态B是刚好相反,数值从32000逐渐减小到0,再从0突然变为32000,再从32000逐渐减小到0。。。。。A,B两种状态在不断交替变化,请问用什么方法能让plc识别两种状态并输出。A状态-Y1on B状态--Y2on..另外需说明的是数值从0逐渐变为32000用的时间约为0.2S. 请高手帮忙
分享
chenlf
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
245 个
工控威望:
527 点
下载积分:
531 分
在线时间: 1140(小时)
注册时间:
2007-07-04
最后登录:
2024-12-19
查看chenlf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-08 14:25
全看
|
小
中
大
用ramp指令很容易