zzww_1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 209 点
下载积分: 3480 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2008-10-13
最后登录: 2023-05-15
查看zzww_1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-08 14:19
寄存器里的数值根据二种外来信号变化,状态A数值从0逐渐升到32000,再从32000突然变到0,再从0逐渐升到32000...。。。。。,状态B是刚好相反,数值从32000逐渐减小到0,再从0突然变为32000,再从32000逐渐减小到0。。。。。A,B两种状态在不断交替变化,请问用什么方法能让plc识别两种状态并输出。A状态-Y1on   B状态--Y2on..另外需说明的是数值从0逐渐变为32000用的时间约为0.2S.   请高手帮忙
chenlf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 245 个
工控威望: 527 点
下载积分: 531 分
在线时间: 1140(小时)
注册时间: 2007-07-04
最后登录: 2024-12-19
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-08 14:25
用ramp指令很容易