ET200S通过IM151接口模块连接到DP网上,在触摸屏上有显示这些子网网络报警的地址,这些地址采集的是什么点?怎么处理的?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5283 个
工控威望:
7509 点
下载积分:
160360 分
在线时间: 3226(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2025-04-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-09 15:47
全看
|
小
中
大
1.网络报警会在硬件上看出来;
2.调用相应OB块可以报警不停机,那么怎么判断其故障点,可参考《组织块使用手册》将报警数据从OB块中读出~
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5283 个
工控威望:
7509 点
下载积分:
160360 分
在线时间: 3226(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2025-04-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-12-09 16:28
全看
|
小
中
大
那也只是程序中DP站号搞错了,查找故障来说跟程序关系不大~
实际排除故障当然以硬件报警为准~