变频器A740设置为外部模式,通电后即有频率输出
启动信号来自于PLC一输出点,检查发现PLC上该输出点并没有任何输出
请教大家,能是什么原因?
分享
mafell
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看mafell的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-08 10:51
全看
|
小
中
大
先排除变频器本身故障,一般可能是设置参数不对
再查找外部输入问题
本帖最近评分记录: