变频器A740设置为外部模式,通电后即有频率输出

启动信号来自于PLC一输出点,检查发现PLC上该输出点并没有任何输出

请教大家,能是什么原因?
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-08 04:15
先更改设置,改为变频器面板操作试试,
排除变频器本身故障。