rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-05 12:49
大家好,我想问一下关于CJ指令的问题,如果指令前面的常开不接通的话,是不是程序不会扫描的P指针所指向的内容啊,但是我在仿真的时候好像P指针所指向的内容也是执行的啊?
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-05 16:06
条件跳转,
条件满足才会跳转啊,
不满足时只扫描,不会执行
祸兮福所倚
福兮祸所伏