楼主  发表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的没有地线 直接两线  没三线的话 地线和零线怎么接  好象有地线直接接控制柜金属外壳  还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
    wsandlqj
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 3130 点
    下载积分: 23058 分
    在线时间: 245(小时)
    注册时间: 2007-07-11
    最后登录: 2024-12-24
    查看wsandlqj的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-12-26 22:20
    可以保护接零,但与外壳接的零必须是在漏电保护的前端,如误接到漏电保护器的后端,漏电保护会动作的,就无法正常使用了。建议还是采用三相五线制比较安全可靠