如果是AC220的没有地线 直接两线  没三线的话 地线和零线怎么接  好象有地线直接接控制柜金属外壳  还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
    吴铭2
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 146 个
    工控威望: 325 点
    下载积分: 633 分
    在线时间: 42(小时)
    注册时间: 2009-01-12
    最后登录: 2024-09-28
    查看吴铭2的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-01-12 12:16
    这有国家标准的,在配电房变压器输出N线及外壳必须接地,配电屏单独接地,而且接地电阻必须小于4欧姆,从配电房到车间的线一般都是5芯线,到车间的配电屏还必须重新接地,要考虑到三相不平衡的因素,我建议你去考个电工操作证,培训的时候安全知识都讲到的,而且现在国家对特殊工种安全抓的比较严,必须持证上岗,希望能帮上你.