如果是AC220的没有地线 直接两线 没三线的话 地线和零线怎么接 好象有地线直接接控制柜金属外壳 还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
分享
吴铭2
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
146 个
工控威望:
325 点
下载积分:
633 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2009-01-12
最后登录:
2024-09-28
查看吴铭2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-12 12:16
全看
|
小
中
大
这有国家标准的,在配电房变压器输出N线及外壳必须接地,配电屏单独接地,而且接地电阻必须小于4欧姆,从配电房到车间的线一般都是5芯线,到车间的配电屏还必须重新接地,要考虑到三相不平衡的因素,我建议你去考个电工操作证,培训的时候安全知识都讲到的,而且现在国家对特殊工种安全抓的比较严,必须持证上岗,希望能帮上你.