大家电控柜体地线和 零线有互接吗??好象很不统一啊
上一主题
下一主题
a8897044
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
282 点
下载积分:
859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2007-12-20
最后登录:
2024-09-13
查看a8897044的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-12-05 11:17
全看
|
小
中
大
如果是AC220的没有地线 直接两线 没三线的话 地线和零线怎么接 好象有地线直接接控制柜金属外壳 还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
分享
hpl1111
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
383 点
下载积分:
666 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2009-01-10
最后登录:
2024-09-19
查看hpl1111的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-10 16:14
全看
|
小
中
大
接零线是保护接零,接地是不能浪接,否则后果很严重
分享
hpl1111
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
383 点
下载积分:
666 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2009-01-10
最后登录:
2024-09-19
查看hpl1111的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-02-21 15:21
全看
|
小
中
大
是呀,保护接零只能接在漏电开关前吧
分享
hpl1111
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
383 点
下载积分:
666 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2009-01-10
最后登录:
2024-09-19
查看hpl1111的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-05-31 04:59
全看
|
小
中
大
接地分工作接地和保护接地,前者是为了防止零线带电,后者是防止漏电。
分享
hpl1111
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
383 点
下载积分:
666 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2009-01-10
最后登录:
2024-09-19
查看hpl1111的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2009-05-31 05:03
全看
|
小
中
大
当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
分享
hpl1111
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
221 个
工控威望:
383 点
下载积分:
666 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2009-01-10
最后登录:
2024-09-19
查看hpl1111的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2009-05-31 05:05
全看
|
小
中
大
不会的或是生手不要随便工作接地,接的不好效果似的其反