a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的没有地线 直接两线  没三线的话 地线和零线怎么接  好象有地线直接接控制柜金属外壳  还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
    hpl1111
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-01-10 16:14
    接零线是保护接零,接地是不能浪接,否则后果很严重
    hpl1111
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-02-21 15:21
    是呀,保护接零只能接在漏电开关前吧
    hpl1111
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-05-31 04:59
    接地分工作接地和保护接地,前者是为了防止零线带电,后者是防止漏电。
    hpl1111
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-05-31 05:03
     当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
    hpl1111
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 221 个
    工控威望: 383 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 54(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2024-09-19
    查看hpl1111的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-05-31 05:05
    不会的或是生手不要随便工作接地,接的不好效果似的其反