楼主  发表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的没有地线 直接两线  没三线的话 地线和零线怎么接  好象有地线直接接控制柜金属外壳  还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
    pingwuhui83
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 52(小时)
    注册时间: 2007-04-28
    最后登录: 2013-08-08
    查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-12-18 20:08
    保护电路有接地保护和接零保护两种,现在工厂一般用的是接零保护,就是变压器中性点(零线)直接接地,如果是三相四线制,保护零线(地线)和工作零线就共用一根线,如果是三相五线制,保护零线(地线)和工作零线就是分开的,也有前边干线部分两者共用,后部分开的,也就是TN-C-S系统