如果是AC220的没有地线 直接两线  没三线的话 地线和零线怎么接  好象有地线直接接控制柜金属外壳  还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
    dzg2000
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 307 点
    下载积分: 589 分
    在线时间: 73(小时)
    注册时间: 2008-08-20
    最后登录: 2024-10-18
    查看dzg2000的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-12-24 17:37
      请各位到自己公司安放配电变压器的地方仔细看看,就会有很大的收获,
    其实零线和地线,变电站是不会送来的,各公司的地线和零线都是在配电
    变压器就近的大地做的接地体,然后引出的地线和零线,但两个接地体要
    在距离上相隔20米的距离。相隔20米是为了在这两线间不产生电压,
       为什么要引出两根线分别做零线和地线呢?
      简单说下,如果只用一根线,即零线,保护线也用零线,称作保护接零,
    当零线在接地体一侧断线时,此时零线带电,那么通过接零保护的用电设备
    则带电,这是相当危险的。  另外再使用一根专用接地线更安全。