楼主  发表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的没有地线 直接两线  没三线的话 地线和零线怎么接  好象有地线直接接控制柜金属外壳  还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    注册时间: 2007-01-25
    最后登录: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-12-25 16:27
    低压供电系统分为四重制式,即TT,TN-C,TN-S,TN-S-C
    TT制式:只有三相电源。
    TN-C制式:三相四线制,没有接地线。
    TN-S制式:三相五线制,变压器端零线与地线一起接地,用户端地线要重复接地。
    TN-S-C制式:三相五线制,变压器端零线与地线一起接地,用户端零线与地线再并联不接地。
    目前我国基本上是使用TN-C供电系统。
    [ 此帖被chenpingyg在2008-12-25 16:42重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 鼓励一下!
  • 下载积分:+1(wsir123)
  • 自己的事情自己做.
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    注册时间: 2007-01-25
    最后登录: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-12-25 16:40
    再补充一下,不同的供电系统使用的接地和接零是不一样的,有工作接零和保护接地之分,单相负载使用工作接零,比如说家庭照明,
    三相负载一般使用保护接地,比如电动机。
    还有可不接零和不可接零完全是两个概念。安装的时候要注意,
    不同的供电系统使用的漏电保护器也不一样,有的漏电保护器是四进四出,有的是三进三出。
    TT制只能使用三进三出的漏电保护器
    自己的事情自己做.