a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的没有地线 直接两线  没三线的话 地线和零线怎么接  好象有地线直接接控制柜金属外壳  还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
    thorse
    技术这种个东西,永远是个海,我想可能要用一生去潜,尽量潜得深
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 3957 分
    在线时间: 213(小时)
    注册时间: 2008-04-25
    最后登录: 2024-12-21
    查看thorse的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-02-21 11:15
    46楼
    请各位到自己公司安放配电变压器的地方仔细看看,就会有很大的收获,
    其实零线和地线,变电站是不会送来的,各公司的地线和零线都是在配电
    变压器就近的大地做的接地体,然后引出的地线和零线,但两个接地体要
    在距离上相隔20米的距离。相隔20米是为了在这两线间不产生电压,
       为什么要引出两根线分别做零线和地线呢?
      简单说下,如果只用一根线,即零线,保护线也用零线,称作保护接零,
    当零线在接地体一侧断线时,此时零线带电,那么通过接零保护的用电设备
    则带电,这是相当危险的。  另外再使用一根专用接地线更安全。



    所以要求如果同一根线必须直接连接,中间不能有空开等器件串入。
    交朋友,互资料,共学习,同促进. QQ:44078788