用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
大家电控柜体地线和 零线有互接吗??好象很不统一啊
上一主题
下一主题
a8897044
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
282 点
下载积分:
859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2007-12-20
最后登录:
2024-09-13
查看a8897044的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-12-05 11:17
全看
|
小
中
大
如果是AC220的没有地线 直接两线 没三线的话 地线和零线怎么接 好象有地线直接接控制柜金属外壳 还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
分享
zmags
专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
474 点
下载积分:
1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2008-03-22
最后登录:
2023-10-30
查看zmags的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-31 15:36
全看
|
小
中
大
接地是接地!接零是接零,还有就是重复接地!不能混淆!否则回出问题的!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大家电控柜体地线和 零线有互接吗??好象很不统一啊
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问