a8897044
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2024-09-13
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-05 11:17
如果是AC220的没有地线 直接两线  没三线的话 地线和零线怎么接  好象有地线直接接控制柜金属外壳  还有就是地线连零线
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(孙志远) 热心助人!
    yeliangen
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看yeliangen的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-01-06 22:56
    保护接地 和 保护接零 是有区别的,零线在接线的时候,必需接在零排上,而且零排要能承受一定(指:负载中的电流)的电流,而地线就不一样了,地线在接电控柜时需接所有设备接地端,且与柜体连接。不然怎么叫接地呢?

    接地与接零混在一起的话,轻则跳开关,重则发生危险!

    要知道零线上也是有电压的哈。