240楼  发表于: 2009-05-03 14:58
应该各接各的,地线应有专用地线,不能混接。
wmy8765
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wmy8765的 主题 / 回贴
241楼  发表于: 2009-05-03 17:22
另线其实就是变压器星点的连线,在配电室出口是接了地的,一般出来另外接的一条地线又叫二次保护接地,一般安全管理部门是很严格要求的,它的作用是防止机壳漏电伤人
smgbwgltd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2008-07-04
最后登录: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
242楼  发表于: 2009-05-09 08:36
入口地线和独立连接
smgbwgltd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2008-07-04
最后登录: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
243楼  发表于: 2009-05-09 08:37
入口地线和零线独立连接
weikong32
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 227 点
下载积分: 597 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2018-01-13
查看weikong32的 主题 / 回贴
244楼  发表于: 2009-05-10 16:50
   可以接零保护的   但是要看你那里地供电系统是不是接零保护的哦! 一般的都不是接零保护的   零线和地线分开接
wangluyu01
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangluyu01的 主题 / 回贴
245楼  发表于: 2009-05-10 19:19
千万分开接
零线接地是指变压器中心点的地--是工作接地
地线是指设备外壳接地用的接地---是安全接地
现在的电源220V的必须3先线接入
huangbin171
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 196 点
下载积分: 429 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2007-08-22
最后登录: 2021-08-14
查看huangbin171的 主题 / 回贴
246楼  发表于: 2009-05-10 21:11
一般是不能接的,有些三相电的变压器的中性点接了地的话,还能可能造成火线短路,
不过这种情况很少见,
帅41781747
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 161 点
下载积分: 484 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2009-04-12
最后登录: 2013-08-19
查看帅41781747的 主题 / 回贴
247楼  发表于: 2009-05-11 12:36
见怪不怪,我们公司的工程师说了都是不算的,领导说是就是了。如果 在电源入口处(变压器)接在一起,当然没有问题了。
11868085a
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看11868085a的 主题 / 回贴
248楼  发表于: 2009-05-14 09:35
地线接设备外壳,零线接地线也可以,有保护开关就要跳闸
11868085a
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看11868085a的 主题 / 回贴
249楼  发表于: 2009-05-14 09:38
这个问题好象大家都很模糊
追风
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看追风的 主题 / 回贴
250楼  发表于: 2009-05-14 23:30
好像接零线以可以,还没有发现机器漏电或损坏情况发生,
xzf-hy
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2024-11-03
查看xzf-hy的 主题 / 回贴
251楼  发表于: 2009-05-15 11:24
请分清零线和接地线的用途,虽然是等电位但概念不同,所以最好不要互接。