nalanrongruo
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看nalanrongruo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-04 20:50
兄弟有台:台达PLC---DVP-32XP-20EX配海泰克(HITECH)---PWS1711-STNX2的触摸屏,控制两台同时\同样的工作内容的橡胶硫化机,现在一台正常使用,另一台在一个工作段(二次放气后再打压达不到指定压力)不正常,请各位师兄指点,不胜感激!
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108072 分
在线时间: 4832(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-13
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-04 21:05
设备设置参数是否一样,请确认?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108072 分
在线时间: 4832(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-13
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-05 22:28
既然是共用同一套控制系统,检查程序看看,如果是外围硬件的问题没道理一次压可以,二次压不可以!