最近我用触摸屏,PLC和FX-1PG 做了个简单的定位程序 ,加减速时间和运转速度等 都是通过触摸屏寄存器(D)设置的,现在有个问题 为什么我没次设置完数据 都要给PLC断电 1PG摸块才能发出脉冲 ,否则1PG不能正常工作
有没有其他的办法解决问题
分享
pklon2000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
326 点
下载积分:
6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2024-11-23
查看pklon2000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-13 10:35
全看
|
小
中
大
我可以肯定的说,不需要断电的。因为我做过,把1PG的全部功能都做了,包括中断定位,DOG搜索功能,双速定位,但是参数设置了都不需要断电的。我给你个附件。程序里变速平滑那一段,是我自己加的,可以不看。
附件:
FX2N+1PG.rar
(96 K) 下载次数:77
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错