楼主  发表于: 2008-12-03 11:13
大家是否碰到过交流接触器线圈断电后被卡住不能弹上来的情况,主触点接触不良倒致电机线圈被烧,是否有更好的解决办法?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-25
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-04 21:32
楼主的问题本人经常遇到过。一般接触器的触点磨损过大。可以根据现场条件适当加大接触器的触点容量。
而我最近维修一台数控穿孔机时。却发现接触器的触点是完好的。故障的原因竟是由于接触器的静铁芯与动铁芯之间有一层类似
油的粘状物。用酒精清洗后正常。