我在一台机子修改程序时 发现一奇怪事:导通PLC输出点的条件都断开了 该输出点还保持输出,没有双线圈和SET指令!!
结果每次我还要用RESET复位一下才可以??为什么呢,有人碰到过吗??我是接入一个开关X 按下就断开Y...其他几个输出点都断开正常 有几个就有问题~~~~~
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9690 个
工控威望:
8588 点
下载积分:
16766 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2025-02-05
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-03 16:46
全看
|
小
中
大
我也经常遇到奇怪的事
这种情况可以看看是不是别的地方还有程序将Y置位了
实在不行把那部分程序单独切出来 把PLC清空再写进这一部分 试验试验