前不久,朋友做一个parker驱动器的工程,pro-face触屏用扩展SIO与12个驱动器采用485通信,结果只是相近四个上电能通信上,其余八个通信不上,折腾了半天,在终端加个120欧电阻就ok了,原因是以前做8个没加电阻就没问题,在此,给广大遇此问题的工控朋友一点参考吧
保持每天一点小进步足矣。。。
zxdha
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2007-05-17
最后登录: 2021-05-30
查看zxdha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-07 10:24
以后我也加上。现在还没试验过,我们用485中继站转发