前不久,朋友做一个parker驱动器的工程,pro-face触屏用扩展SIO与12个驱动器采用485通信,结果只是相近四个上电能通信上,其余八个通信不上,折腾了半天,在终端加个120欧电阻就ok了,原因是以前做8个没加电阻就没问题,在此,给广大遇此问题的工控朋友一点参考吧
保持每天一点小进步足矣。。。
分享
谷向荣
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
239 点
下载积分:
679 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2007-04-26
最后登录:
2024-07-15
查看谷向荣的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-09-12 08:23
全看
|
小
中
大
没有终端电阻就通讯不上
分享