用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于rs485的一点教训
上一主题
下一主题
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
4 篇
发帖数量:
1504 个
工控威望:
5491 点
下载积分:
24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间:
2007-01-22
最后登录:
2024-06-09
查看wsir123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2007-06-26 11:39
全看
|
小
中
大
前不久,朋友做一个parker驱动器的工程,pro-face触屏用扩展SIO与12个驱动器采用485通信,结果只是相近四个上电能通信上,其余八个通信不上,折腾了半天,在终端加个120欧电阻就ok了,原因是以前做8个没加电阻就没问题,在此,给广大遇此问题的工控朋友一点参考吧
保持每天一点小进步足矣。。。
分享
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
465 个
工控威望:
569 点
下载积分:
35435 分
在线时间: 1958(小时)
注册时间:
2006-11-12
最后登录:
2024-12-28
查看yangliu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-11 12:41
全看
|
小
中
大
我一般都没有用终端电阻,看来以后小心一点好!
一笑而过
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于rs485的一点教训
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问