为什么D128=K0时Y0没有输出
而=K2时Y0却有输出
需要怎样改呢??谢谢!!!
分享
jhbob
朋友,我是你的朋友!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
466 点
下载积分:
21336 分
在线时间: 367(小时)
注册时间:
2008-05-20
最后登录:
2020-06-20
查看jhbob的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-07-14 14:58
全看
|
小
中
大
改为如下即可:
LD= D128 K0
OUT M0
OUT T0 K100
LD T0
MOV K1 D128
LD= D128 K1
OUT Y1
OUT T1 K100
LD T1
MOV K2 D128
LD= D128 K2
OUT M1
OUT T2 K100
LD T2
RST D128
LD M0
OR M1
OUT Y0
END