楼主  发表于: 2008-11-30 19:35
大家说说急停按钮是控制PLC的电源好呢还是串联到程序中直接断开程序好呢?
hjx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 210 点
下载积分: 806 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2008-12-14
最后登录: 2014-01-27
查看hjx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-14 20:12
视情况而定。我个人看法是:“急停”首选应断程序;因为在实际生产工序中如断PLC电源,可能影响工序的延续性。如果“急停”是重大安全保障的话,则硬软件都要考虑。