楼主  发表于: 2008-11-30 19:35
大家说说急停按钮是控制PLC的电源好呢还是串联到程序中直接断开程序好呢?
rqb1974
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看rqb1974的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-14 19:18
在老外的电气设计中---急停开关经常用个安全继电器作为安全控制回路...安全继电器输出分两路 :一个NO信号给PLC作为急停联锁;另一路控制执行机构中关键的主电源的接通!这样通过硬件与软件都控制比较成熟!