小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-30 19:35
大家说说急停按钮是控制PLC的电源好呢还是串联到程序中直接断开程序好呢?
我心飞翔
开心生活每一天!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
注册时间: 2008-05-18
最后登录: 2024-12-30
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-01 08:52
肯定是放在程序里的好!如果断掉PLC的电源的话有可能会产生预想不到的后果!
我心飞翔
开心生活每一天!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 449 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 803(小时)
注册时间: 2008-05-18
最后登录: 2024-12-30
查看我心飞翔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-05-08 11:16
如果要确保可靠,硬件一定要做,而且急停按钮一定要使用常闭触点.