大家说说急停按钮是控制PLC的电源好呢还是串联到程序中直接断开程序好呢?
hefei3903
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-10-14
查看hefei3903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-11 12:56
急停需要断程序,但更重要的是需要断硬件回路。一般最简单的是切断动作部分的电源,像电磁阀和接触器等的电源,为的是切断气缸和电机的动作。一般不切断PLC的电源。
如果同时切断程序和PLC电源是自相矛盾的。