用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
请各位大虾帮忙解答,为何plsy指令在防真时提示为不支持的指令!!!!!!!
上一主题
下一主题
dengqianjun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看dengqianjun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-11-30 17:30
全看
|
小
中
大
给M0信号,y0没有任何反应.
分享
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
810 个
工控威望:
733 点
下载积分:
1423 分
在线时间: 2200(小时)
注册时间:
2008-06-13
最后登录:
2016-12-21
查看fayahui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-30 20:44
全看
|
小
中
大
脉冲输出指令,不支持仿真
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
请各位大虾帮忙解答,为何plsy指令在防真时提示为不支持的指令!!!!!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问