三菱PLC死机问题!的兄弟进~~~~
上一主题
下一主题
100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
402 个
工控威望:
570 点
下载积分:
1405 分
在线时间: 331(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-10-23
查看100759的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-11-29 17:56
全看
|
小
中
大
前天我做个台设备,出现外围输入设备都在工作。而PLC输入点没有任何反应(对应点的LED没工作)
看看有人说是PLC本身的故障··我也检查了·没问题,于是检查外围电路~!
结果发现我PLC的0V和24电源的0V没有等电势··短接后问题解决。。
自己做机台问题就是多··
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zhangshichao) 支持原创!
分享
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2009-02-22
最后登录:
2015-11-02
查看zhouyang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-24 10:21
全看
|
小
中
大
外加的24V电是要与PLC的24V电并联吗。
幻想----------设计的灵魂
分享
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
419 点
下载积分:
1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2009-02-22
最后登录:
2015-11-02
查看zhouyang的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-02-24 10:22
全看
|
小
中
大
那么如果外加的24坏了PLC的24V不久过载了吗。那PLC不会坏吗。还是另有什么方法