    前天我做个台设备,出现外围输入设备都在工作。而PLC输入点没有任何反应(对应点的LED没工作)
      
             看看有人说是PLC本身的故障··我也检查了·没问题,于是检查外围电路~!
    结果发现我PLC的0V和24电源的0V没有等电势··短接后问题解决。。
      自己做机台问题就是多··
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 支持原创!
    danielsue
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看danielsue的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-02-17 08:52
    遇见过,有一次我将PLC的COM点接0V,外围开关的公共点为24V,当时我想24V接通时与COM点的0V形成回路。可是后来调试时发现输入的X点根本没有反应,灯就不亮。查过书后才知道PLC内部电压分配是X点就是24V,外部开关接通与COM点的0V才形成回路,即外部开关的公共点要为0V才行,外部0V与COM点通,改过之后。OK!但是还有一点我也同样不太明白,源输入时外部电源的0V与COM点通,外部开关的公共点与外部电源的24V通,也可以。我就在想,我上次不就是这样的吗,为什么又不行呢?书上说在汇点输入时没使用外部电源,是靠PLC的内部电源形成回路的,在源输入时是靠外部电源形成回路的。但是我们公司的PLC一般使用交流电源型,信号一直使用外部的开关电源提供直流电。干嘛就不行,我也希望高高手给我解释解释,好让我将这个弯转过来。