目前使用 三菱 Q-type CPU
PC與PLC連線方式:
1. CPU的 USB & RS-232 介面
2. 使用 Ethernet Module (QJ71E71-100)
3. 使用 MELSECNET-H Network Module
另外使用 " CC-Link Module" or " Serial Communication Module (QJ71C24N)"
可以與PLC連線麼?
若有 , 方便告知麼 ?
感激不盡.....
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-01 13:26
全看
|
小
中
大
三菱Q系列PLC通讯模块QJ71C24N有两个通讯通道,通道1为RS-232,通道2为RS422/485,利用电脑的232通讯口可以和此模块通道1的RS-232联接,在电脑中使用PLC的编程软件GX Developer通过模块上的232口,而不是CPU模块上的232口对Q系列PLC进行编程、监控、调试等操作。
在使用此通道进行通讯前要此通道进行设置,设置通过编程软件中PLC参数设置项中的I/O分配项的开关设置对通道进行设置,设置内容如下:
对开关1设置b0~b7
传送设置项目
设置内容
操作设置
独立
数据位
8
奇偶校验位
有
偶/奇校验
奇
停止位
1
和数校验码
有
RUN期间写
允许
设置修改
允许
B8~b15此处波特率设为和软件GX Developer中的一致
对开关2的设置,与软件GX Developer联接时,通讯协议中设置为“00”
开关3、4未用到可以不进行设置。
通过以上设置后,再正确联接两个通讯口之间的连线,就可以正常通讯上。