dong533_dh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 201 点
下载积分: 668 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-11-26
最后登录: 2024-01-13
查看dong533_dh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-28 22:29
FX-2N PLC组N:N连接是用FX-2N-485-BD模块吧?如果多太机相连,是不是中间的每一太需要2个FX-2N-485-BD模块?请赐教!谢谢!
lw-0595
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2006-11-24
最后登录: 2012-09-17
查看lw-0595的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-29 09:21
FX2N N:N连接每个PLC都需要一个FX-2N-485-BD模块。具体连接如下:
  
              SDA ------------------SDA --------------------SDA                      
                          
              SDB-------------------SDB--------------------SDB
                          
              RDA                          RDA                          RDA
                              
              RDB                         RDB                          RDB

               SG                            SG                             SG

            
本站机RDA与SDA相连、RDB与SDB相连、SG接屏蔽层。站机只要1对线相连,SDA与SDA、SDB与SDB相连即可
需注意一点主机与最后一站机应在RDA与RDB之间连接端子电阻(330欧姆)
以上
              
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!