发表于: 2008-11-28 21:03
全看
|
小
中
大
兄弟是菜鸟,现有欧姆龙CPM1A-30CDR-A-V1的PLC,接通电源后运行灯不亮,在软件里点击运行才会亮,请指点是哪里问题?我原先有台同型号的40接通电源后运行灯(RUN)是会亮的.
[ 此帖被nalanrongruo在2008-11-28 21:17重新编辑 ]
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1842 个
工控威望:
4490 点
下载积分:
7581 分
在线时间: 1321(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-25
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-29 09:45
全看
|
小
中
大
修改DM6600的值,按描述应该等于“0”,你把它修改为“2”就行了。
[ 此帖被hlq_0815在2008-12-01 07:56重新编辑 ]
发表于: 2008-12-01 08:02
全看
|
小
中
大
这位兄弟,在下是打字打少了。如果还不懂的话,看看以下这贴里面我也解释得好清楚了:
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-22096.html
引用第1楼hlq_0815于2008-11-29 09:45发表的 :
修改DM6600的值,按
描述
应该等于“0”,你把它修改为“2”就行了。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。