楼主  发表于: 2008-11-28 11:11
  现在自动机测试一中产品,(一个接着一个)有良品和不良信号,(比如,良品X2闭合,不良X3闭合) 测试完成这个产品继续往前走,要在这个产品走三次之后,再判定这个产品的是否为不良品。小弟以前曾用单片机解决这个问题(用位指令,和移位指令)。现在用三菱的PLC来做这个程序,不知道PLC可不可以位寻址,并把X2 .X3的开关信号放到寄存器的位里面。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-28 11:25
用PLC可以比单片机更容易的做到的。可以用X2,X3 的动作脉冲来控制   INC    Dxx寄存器的导通条件就可以了啊。I
NC是增加指令,每接通一次,数据存储区Dxx内的数值就自动加1.等到达你的设定值的时候,可以用比较指令驱动别的点动作,或者发出报警,或者剔除等。