目前使用 QD75M 搭配 B-type 三菱馬達

一開始都正常

馬達跑一段時間 , 停止時

Servo Amp. 秀 "96" 異常訊息

想請教前輩是否有遇過這種現象...
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-26 15:40
96 :Home position setting warning
蠕动速度过高?
按日文资料的意思:通过降低爬行速度,提高位置增益1,来降低滞留脉冲(设定范围以内)。
以上